• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

配电系统中Pe和Pj和Ij分别是什么意思

3810人浏览 2024-01-10
我来答
    取消
    提交回答
7个回答
  • choudedaoyu
    choudedaoyu

    2024-01-10

    最优回答

    3L 就是 L1 L2 L3的总称呗;有的也用A B C 表示;即三个相线。祝进步!

    0
  • 871106
    871106

    2024-01-10

    Pe:额定功率30.7KW,Kc:需要系数0.8(同时率),这个在电工手册上面都有查到的。COS:功率因数为0.75,Ij:计算电流为49.8A。

    0
  • WO405520446
    WO405520446

    2024-01-10

    L是火线,N是零线,PE是保护接地线

    0
  • gubin880720
    gubin880720

    2024-01-10

    WDZA-YJE4*6+1*6(PE)表示无卤低烟阻燃A级交联铜芯电缆5芯6mm2,其中1根为PE线。CT/SC35-wc表示桥架/或厚壁电线管外径35mm导管暗敷。

    0
  • Zoe_z
    Zoe_z

    2024-01-10

    依次为:Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。 还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。

    0
  • rongrong2600
    rongrong2600

    2024-01-10

    Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs?Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A【U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc是负荷系数。】什么是线电压和相电压?对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。ZR-YJV-0.6/1KV 5*4/CT/SC25/WC/FC 每个符号的意思R(阻燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套 )-0.6/1KV (交联聚乙烯绝缘电力电缆 .指线间和线与外皮人耐压.线电压为1KV,向电压为0.6KV;)5*4线径CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC (沿地面暗敷)。4*25+16:4芯25平方毫米,加一芯16平方毫米的线;4+1共5芯,安全载流量为110A。

    0
  • yy86525
    yy86525

    2024-01-10

    建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素 Pj=Kx*Pe. Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) 用额定电流100A的开关就可以.他图上已经告诉你计算电流为79.92A,开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器.OK?

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修