• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

室内满堂脚手架搭设都有哪些规范

3814人浏览 2023-11-07
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • hua爱美食
    hua爱美食

    2023-11-07

    最优回答

    如采用钢管满堂脚手架,按<<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>>JGJ130-2001规范执行

    0
  • yf只想依赖祢
    yf只想依赖祢

    2023-11-07

    室内满堂脚手架搭设规范:1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行标准规定。  2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5  m,每根钢管的最大质量不小于25KG。  3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。  4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。  5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。  ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。  ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。  ③新、旧扣件均进行防锈处理。  6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。  7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品二、地基与基础  1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。  2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm  3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。  三、脚手架设计尺寸  1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。  2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。  3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。  4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。  5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。

    0
  • 董小小
    董小小

    2023-11-07

    你好,1、搭建时每两个立杆最大距离为1.22米,最小为0.47米,但是大多为1.22米,层高为  2.9-3.2米(标准层高)一般2.55米的立杆即可完成,如果层高更高,这样需要立杆接高。在我们在进行施工的时候,最高的曾达到过20多米,而且我们的立杆还可以继续接高。2、我们的丝杠供货量最大的是500mm和600mm的,与立杆搭配一般都能满足客户需要,同时我们也有400mm和700mm的丝杠以备不时之需。我们的丝杠是空心丝杠,底托为4*7规格,直径为40mm的无缝钢管。希望对你有帮助

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修