    室内满堂脚手架搭设规范:

    1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。

    2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。

    3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

    4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。

    5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。

    ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。

    ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。

    ③新、旧扣件均进行防锈处理。

    6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。

    7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品

    二、地基与基础

    1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。

    2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm

    3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。

    三、脚手架设计尺寸

    1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。

    2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。

    3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

    4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。

    5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。