酒店中央空调制冷量计算公式

3158人浏览 2023-06-14
我来答
    取消
    提交回答
1个回答
  • 啄木鸟维修
    啄木鸟维修

    2023-06-14

    最优回答

    酒店中央空调制冷量的计算公式为: Q = (V × δ × c) ÷ 3.6

    其中,Q代表酒店中央空调需要的制冷量,单位为千瓦(KW);V代表空调的空气流量,单位为立方米/小时(m3/h);δ代表空气的密度,单位为千克/立方米(kg/m3);c代表空气的比热容,单位为焦耳/(千克・摄氏度)(J/(kg・℃));3.6代表将单位转换为千瓦时的系数。

    具体说明如下:

    1. 空气流量(V)

    空气流量指的是中央空调系统所处理的空气体积,它取决于空调系统的设计,一般通常在施工图纸中标示出来。例如,某酒店空调系统设计时采用了一台风量为12,000 m3/h的空调机组,则空气流量V为12,000 m3/h。

    2. 空气密度(δ)

    空气密度指空气单位体积中所含物质质量的大小,它随着温度和压力的变化而变化。在计算中需要将空气密度考虑在内,通常空气密度的标准值为1.2 kg/m3。但实际情况因酒店所在地的海拔、气温、风速等因素的不同,导致空气密度也会有所变化。

    3. 空气比热容(c)

    空气比热容指单位质量空气所吸收的热量所引起的温度变化,通常在计算中取值为1.005 kJ/(kg・℃)。

    4. 单位转换系数(3.6)

    空调系统的制冷量常用单位为千瓦(KW),而空气流量通常是以立方米/小时(m3/h)的单位表示,因此在计算制冷量时需要将空气流量V转换为千瓦时的单位。此处使用3.6这个系数,是因为1千瓦时(kWh)等于3600秒×1千瓦(KW)。

    综上所述,酒店中央空调制冷量计算公式为: Q = (V × δ × c) ÷ 3.6。 需要根据具体情况确定V、δ、c的取值,计算出所需制冷量Q,从而依此来配置酒店中央空调系统的机型和数量。