• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

空调欠压保护怎么办

3593人浏览 2023-07-12
我来答
    取消
    提交回答
1个回答
  • 小啄
    小啄

    2023-07-12

    最优回答

    首先确定电源的电压是否正常,如果电源正常,那就是空调内部的电路板发生了故障,或者是压缩机出现问题,只需要更换零部件就可以了。

    1、检查低压开关的接线及好坏;使用压力表检查氟路系统的低压,如检测低压压力并没有低于保护点0.02Mpa,但检查低压开关并没有处于正常的接通状态,而是断开了,则判定为低压开关本身故障。

    2、检查系统是否制冷剂有漏;使用压力表检查氟路系统的低压压力,如检测低压压力为0,则判定为系统制冷剂有漏造成,需要找出漏点,并对漏点进行补漏, 重新抽真空、加额定容量的制冷剂。补漏完毕、抽真空后根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂,开机运行则故障消除。

    %

    1、 检查翅片换热器是否结霜严重,结霜严重同样也会报低压保护;当发现机组结霜严重不正常时,则检查风机能否正常启动,分液管能否均衡分液,

    4、节流装置能否正常起作用等;空调会自动检测氟系统低压压力,当机组运行压力低于0.2Mpa时,低压开关会自动断开,机组停机,此时控制面板上就会出现低压保护的故障代码。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修