问一问地暖如何打压测试

4084人浏览 2024-01-24
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 大胃王与王囡囡
    大胃王与王囡囡

    2024-01-24

    最优回答

    1.以每一组分集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水,同时把系统管道内的气体排净;2.缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍;3.在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏;4.稳压一小时后再检查有无渗漏点;5.确定无渗漏后,将压力再升至0.6Mpa,观察15分钟,压力降

    0
  • DoughnutTOP
    DoughnutTOP

    2024-01-24

    观察压力表变化  在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。  5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。

    0
  • 少女心-
    少女心-

    2024-01-24

    一般的地暖打压步骤如下:        通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气        待系统充满水后,进行水密性检查。        采用手动压力泵缓慢提升系统压力        待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表看是否出    现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象。        稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力表压力降不超过0.05Mpa则表明系统无渗漏合格        地暖打压过程中相关注意事项        水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

    0