空调挂机怎样加氟

2829人浏览 2023-12-08
我来答
    取消
    提交回答
5个回答
  • 345376337
    345376337

    2023-12-08

    最优回答

    感觉出风口不是太凉了就要补加,没有规定时间,如果安装严密十年八年也不用加。

    0
  • fuckooo
    fuckooo

    2023-12-08

    缺少就加,不能多也不能少

    0
  • andmyself
    andmyself

    2023-12-08

    加氟一次60-100一次不同地方价格有点差异,但要是没氟了加氟前,要让师付帮你查下那里有漏,不然加了过不了多久,还是会漏光。

    0
  • yjy19823213
    yjy19823213

    2023-12-08

    无论什么品牌,大小,加氟的压力都过尽量不要高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。但是变频空调加氟压力值一般的运行低压在4.5-5公斤,高压在15公斤。至于普通空调用R22型制冷剂,回气压力一般在0.5-0.55Mpa即可。可以按照室外机铭牌标注的额定充注量进行加氟,注意加氟的时候一定要联系专业的师傅来帮忙。/空调加氟的注意事项1、敞开空调:夏天加氟时可直接让空调在制冷形式下运转。由于制热状况下无法进行加氟操作,因此冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强制空调进入制冷状况。2、衔接加氟设备:空调正常发动后,从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的脏污和多余的气体。3、测压加氟:夏天调查低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬季调查制热时的高压压力,压力安稳后控制在1.7MP左右。4、撤掉加氟设备:在制泠状况下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状况下去掉设备的话,会形成很多的氟立昂走漏。加氟结束。对怀疑有走漏点的空调,要用洗刷精泡沫进行检查,检查的时候一定要细心。

    0
  • dt099103
    dt099103

    2023-12-08

    在家用空调维修中,分体式壁挂空调和柜式空调的加氟方式存在一定区别,在进行加氟操作时需要注意。室外机低压截止阀上方是两种类型的空调都可以进行加氟的地方,但具体操作不同。对于分体式壁挂空调,需要先拆卸室内机面板找到电子膨胀阀处,取下其保护罩并用钥匙打开电子膨胀阀芯片。然后连接高、低压管路,并通过低压端口进入制冷剂。在此过程中需要监测制冷剂流量及系统压力,并根据实际情况逐步添加合适数量的制冷剂。而对于柜式空调,则需将电源线与控制线插头拔出以避免触电事故发生,在室外机顶部寻找接液管口和接气管口(或称为高/低压端口),使用开孔器打开接液管口并用橡皮塞封堵接气管口(或者反之)。此时可以上手动泵通向高/低压端口,检查波动情况并记录当前读数。最后再依据实际计算出所需添加的制冷剂数量进行逐步加注。无论是哪种类型的空调,都要注意在加氟之前将其开机并进入制冷模式。此外,为保证加注量准确,最好使用电子秤来监测所添加制冷剂的重量。