室内消火栓04s202到底如何安装

2741人浏览 2023-11-07
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • chetcn0948
    chetcn0948

    2023-11-07

    最优回答

    你好!很高兴为你解答,有15S202《室内消火栓安装》执行,替代04S202保留双栓消火栓,把原图集的特殊消火栓箱分列,增加地下消火栓箱,单栓前后开门消火栓箱,双栓前后开门消火栓箱,落地式消防柜,轻便消防水龙箱,轻便消防水龙柜,试验用消火栓箱,减压孔板安装图,直流喷雾喷枪。注意室内消火栓设置在地下需要经过消防部门的认可,可设置前后开门消火栓箱,消防按钮是否设置需要设计确定,取消了戊型、已型消火栓,并入丙丁类消火栓箱,原图集丙丁类消火栓挂件样式取消。总说明第10.3条,双栓消火栓尽量不采用,如必须采用,需经消防部门同意后采用双立管双栓消火栓,双阀双出口消火栓本次已经取消。

    0
  • 雅婷0302
    雅婷0302

    2023-11-07

    1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;    3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;   4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;    2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;      3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。      4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。      5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。      6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。    7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。      8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;    9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。

    0
  • 乌龟宝宝28
    乌龟宝宝28

    2023-11-07

    您好,据我了解室内消火栓安装包括砖墙、混凝土墙、各种轻质隔墙上消火栓安装及栓箱的固定。安装方式包括明装、暗装、半暗装。1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活;2、安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。