• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

室内电缆沟支架该如何安装

3834人浏览 2023-11-07
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 家有陈先森
    家有陈先森

    2023-11-07

    最优回答

    安装步骤:一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子(螺栓)和高分子固定帽,安装工具为普通电钻、钻头、扳手。1、立柱安装:立柱背面定位线带有安装孔,孔径Ф12.5,根据安装施工图及立柱安装孔位置,用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上,螺栓和立柱之间必须加装垫片,槽形立柱尽可能贴紧墙面。2、电缆:将电缆拖至电缆支架安装位置。3、托臂安装:根据托臂层间距要求,立柱两侧定位线上已预留有装配孔,孔径Ф8.5;用螺栓将托臂固定在槽型立柱上,螺栓松紧适度,螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。4、电缆就位和固定:将电缆摆放在支架上并绑扎好,摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。    希望  我的回答对你有所帮助。

    0
  • 爱美食小雅
    爱美食小雅

    2023-11-07

    (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。    (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。    (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,      托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。    (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。    (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

    0
  • 晓晓彤儿
    晓晓彤儿

    2023-11-07

    接地桩采用热镀锌角钢(50X5X2500),每隔20米打一根。桩顶距地面0.6米,接地线采用热镀锌扁钢(40X4)。电缆沟两侧接地线与电缆主架逐一焊接,每隔20米将接地线引出与接地桩焊接,同时将电缆沟内两侧接地线过沟底部连接,一般间距80cm。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修