• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

请问使用三相30kw排风机要选用多大电线及开关

2724人浏览 2023-10-08
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 专业的吃货一枚
    专业的吃货一枚

    2023-10-08

    最优回答

    使用三相30kw排风机要选用10平方电线及开关就可以啦,平方铜芯电缆,轮流间歇工作不小于25,全功率连续超4小时,平方的铜电缆,配漏电开关已经足够。

    0
  • 君绮罗222
    君绮罗222

    2023-10-08

    30kw排风机电流约为50A,30kw排风机是要看加热时间的,一般加热到了设定温度就不加热,所以也不耗电,具体耗多少电就看加热的物体与时间来计算。

    0
  • 紫薯飘香
    紫薯飘香

    2023-10-08

    三相30KW排风机约60A,选型16平铜导线,保守一点选25平方的铜导线,100A的空开,D型脱扣。所以30kw要用16平方的铜电缆和63A开关。  电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75  )。  1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用16平方的铜线。空开用D63A。  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,选16平方的铜线。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修