• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

快速明线线槽安装有哪些方法技巧

2627人浏览 2023-08-30
我来答
    取消
    提交回答
5个回答
  • 家有陈先森
    家有陈先森

    2023-08-30

    最优回答

    1你可以用冲击钻打孔,用膨胀管自攻丝固定线槽,这样能够加快安装速度。2用冲击钻6个的钻头打眼,用6个的帐塞用自攻丝拧紧就可以了。

    0
  • kokomi0827
    kokomi0827

    2023-08-30

    1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。  2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。  3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补

    回答:

    0
  • 小演员王沁曦
    小演员王沁曦

    2023-08-30

    1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。  2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。  3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。  4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。  5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。  6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。  7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。  8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4  mm.9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    回答:

    0
  • 董小小
    董小小

    2023-08-30

    你好,  最快就是用锤子,钢钉。。。。

    回答:

    0
  • 天使禁猎区0
    天使禁猎区0

    2023-08-30

    木槽板布线要备好橡胶绝缘导线或塑料绝缘导线、绝缘包布、木槽板、木枕(或膨胀管);以及木螺丝、小铁钉若干。工具为手提式冲击钻或钢凿、锑头、电工刀、钢丝钳、旋凿、铅笔或墨汁、木锯。材料、工具准备完毕后,第一步根据自己对房间灯光、开关、插座的设计要求,用铅笔划出布线图。第二步在布线位置上每隔30厘米左右钻一个孔,安上木枕。第三步将木槽板底板用3~4厘米长铁钉钉在木枕上。钉子要钉在木槽板中间的木脊上。每段木槽板的两端,都要在离端口2.5厘米处钉一枚钉子(墙上要预埋有木枕);两段槽板相接处,端日要锯平,宽窄槽要对准。第四步一面布线一面钉上盖板。

    回答:

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐
      友链交换:
      手机维修