高压电线杆高度一般是多少?

3959人浏览 2023-08-16
我来答
    取消
    提交回答
5个回答
  • clover冬儿129
    clover冬儿129

    2023-08-16

    最优回答

    高压电线杆的埋深要求一般为:  6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;  7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0  m;  8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;  9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;  10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;  12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m;  拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。

    0
  • 2俊不在服务区
    2俊不在服务区

    2023-08-16

    高压电线杆高度一般是10米以下,安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压,安全电压为36V,安全电流为10mA以下。  法释(2001)3号解释将1KV定为对周围环境具有高度危险性的起点,而电力运行则为10KV  。

    回答:

    0
  • 风吹杨柳千条线
    风吹杨柳千条线

    2023-08-16

    首先告诉你380V是属于低压电缆,它的相间短路距离为2mm,对于你说的离地高度如果是过马路空中架设的话离地不能底于4.5米,如果安装在厂房里面的话,按设计要求高度施工就可,在室内的话我不能说离地多高,那要看你的建筑物有多高,如果你的建筑屋只有2.5米电缆高度2米是可以的,如果建筑物一层十多米高,电缆3.5米~10米也是可以的,另外告诉你标准上没单独限定380V电线离地高度

    回答:

    0
  • 有星星的夜
    有星星的夜

    2023-08-16

    高压电线杆高度供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线与10KV高压线之间不得小于1.2米;10KV与10KV线路之间不得小于0.8米.10KV接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离不应小于2.5米.导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米.10kv的垂直距离1.5米,水平距离2.0米.35KV的垂直距离3.0米.导线与建筑物的距离:1KV以下垂直距离2.5米,水平距离1.0米;10KV的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10KV的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米

    回答:

    0
  • AndyBarrel
    AndyBarrel

    2023-08-16

    10KV一般是10米和10米以上,电线杆高度。输电线塔是35KV以上为12米以上