钢结构防火涂料施工工艺是怎样的

3332人浏览 2023-08-08
我来答
    取消
    提交回答
4个回答
  • DoughnutTOP
    DoughnutTOP

    2023-08-08

    最优回答

    防火涂料涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂  物清理干净。防火涂料涂装:  防火涂料的调制应选择颜色完全一致的防火涂料,  兑制的稀料应合适,  防火涂料使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。

    0
  • 樱桃鹿儿
    樱桃鹿儿

    2023-08-08

    钢结构防火涂料施工工艺刮涂法:使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。辊涂法:辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过,使用时先将辊子浸入涂料中浸润,然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。刷涂法:刷涂法适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中,因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。喷涂法:使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法,它的特点是喷涂后的涂层质量均匀,生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗,同时由于溶剂的大量蒸发,影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

    0
  • 酸甜苦辣咸丫头
    酸甜苦辣咸丫头

    2023-08-08

    钢结构防火涂料施工工艺:1、优先选用刷涂施工,大面积平面可以考虑无气喷涂施工。2、刷涂时,无须添加稀释剂即可施工;无气喷涂时,只需添加0~1%的稀释剂。使用前必须将漆液充分搅匀。3、施工过程中,一遍不可过厚,以免刷涂过程中出现流挂现象或漆膜干燥过程中出现开裂。

    0
  • 威斯东wisdom
    威斯东wisdom

    2023-08-08

    钢结构防火涂料施工工艺如下:一)、  施工流程及工艺  1、基层表面处理  A、  若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。  B、  钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。  C、  若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则应对其表面做清除油污、浮灰,达到清洁即可。  D、  若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。  2、防火涂料涂刷  A、  防锈涂料涂刷施工准备工作:  (1)  开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。  (2)  搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。  (3)  稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。  B、  防火涂料涂刷施工的环境条件:  (1)  工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。  (2)  环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。  (3)  相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于露点温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。  (4)  其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。  C、  防火涂料的涂刷施工  薄型钢结构防火涂料(水性)采用喷涂,超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷过程中的顺序应自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错的进行。  依据设计和消防部门提出的防火等级标准及防火涂料检验报告,确定涂层厚度和涂刷道数,即钢柱2.5h=3.4mm,8-9道;钢梁2h=2.17mm,7-8道;檩条及支撑1.5h=1.68mm,6-7道。  (1)超薄型钢结构防火涂料涂刷  (1.1)  涂刷前检查基材是否已刷防锈漆,如有漏刷及脱落,要通知有关人员补刷后方可进行施工。  (1.2)  工作前将涂料搅拌均匀,方可滚刷或涂刷,每遍厚度≤0.3㎜,不得有流挂现象。  (1.3)  用喷枪进行作业前,将空压机压力调为≥0.4Mpa,枪口距作业面20—30㎝,每遍厚度≥0.3㎜,当天风力大于4级时应停止喷涂,改用其它方法施工,以免造成浪费现象。  (1.4)  待上遍涂层表干后,进行下一遍施工,直到符合要求的厚度为止。  (1.5)  施工环境温度0—35℃,相对湿度90%以下,当风速大于5级、雨天或构件表面有结露时不宜施工。  (1.6)  在对构件进行喷涂过程中,应对其它构件采取保护措施,以免造成污染。  (1.7)  该涂料不属于易燃易爆品,且无污染成份,可按一般物品运输。  (1.8)  储存时要放在通风、干燥的环境中,温度35℃以下均可。  (2)薄型钢结构防火涂料涂刷  (2.1  )作业前检查构件有无漏刷防锈漆,并去除浮土及焊渣等。  (2.2)采用喷涂法进行施工,喷枪距构件≤30㎝,空压机压力﹥0.54Mpa,每遍厚度≤2㎜为宜。  (2.3)涂料使用时先搅拌均匀,若觉太稠可略加自来水,加入量﹤5%/每桶,不  得过多,否则失去粘性,影响附着力。  (2.4)  施工环境不得有雨及结露,风力小于4级,温度5—35℃为宜。  (2.5)  喷涂时应对周边进行遮挡,以免造成污染。  (2.6)  再次喷涂时,应对上一遍进行检查,表干后再喷下一遍。  (2.7)  储存温度5—40℃为宜,不可在阳光下暴晒,可按一般物品运输。  (3)  前后道涂刷间隔时间控制在8-10小时,即前道涂刷的涂层实干后,方可进行后道涂刷。  (4)  该防火涂料的涂刷厚度为:2.5小时(水性):3.4mm;2.0小时(油性):2.17mm;1.5小时(油性):1.68mm。  D、  防火涂料的涂刷修补:  (1)钢构件在包装、贮存、运输、安装工地施焊和矫正时,难免会造成部分漆膜碰坏和损伤,对此必须进行修补。另外还有一部分需在现场安装完成后才能进行补涂。  (2)为保证修补漆膜的平整度,应在缺陷四周的漆膜10-20cm距离内进行修补,使漆膜有一定斜度。  (3)  修补时按原涂层涂刷工艺要求和程序进行修补。  (二)、  质量控制:    钢结构防火涂料施工的质量好坏,直接影响涂层效果和使用寿命。涂料是半成品,必须通过施工涂刷到钢构件表面,成膜后才能起到防火保护作用,所以除了对涂刷的准备工作,施工环境条件、施工方法、修复补涂等全过程的加强质量控制外,还需对以下方面进行质量控制:  (1)  必须有经过专业培训取得上岗证的人员进行施工。  (2)  工程应按使用量控制涂刷质量。  (3)  对涂刷的构件表面的检查结果和涂刷中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总。汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料、干膜厚度等。  (4)  检查涂刷表面质量应均匀细致;无明显色差;无流挂、失光、起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等;附着力好。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修