• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

地暖施工工序用哪些

3437人浏览 2023-07-31
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 雅婷0302
    雅婷0302

    2023-07-31

    最优回答

    地暖施工工序用:1.  面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;  2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;  3.  采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。

    0
  • wuli小拧
    wuli小拧

    2023-07-31

    地暖施工工序;1  、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;  3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。5  、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。6  、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于  10mm  ,  混凝土强度等级不小于  C15  ,细石、砂子含泥量不大于5%  ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于  3mm  ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。  7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于  10mm  ,伸缩缝宽度不宜小于  8mm  ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;

    0
  • 是芬妮呀
    是芬妮呀

    2023-07-31

    地暖施工工序:施工工序可遵守以下步骤:铺设保温层- -铺设反射膜- -铺设地暖管- -分集水器的安装- -热电头执行器安装- -第一次打压- -充填混凝土- -第二次打压—找平层及地面的铺设。过程中用以下几点应注意: 1、 保温板的铺设 (1)、整板放在四周,切割板放在中间; (2)、板与板之间用胶带连接; (3)、平整度,高差不允许超过正负5MM; (4)、缝隙不大于5MM; 2、 反射膜的铺设 (1)、反射膜铺设一定要平整,不得有皱褶; (2)、遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象; (3)、反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5MM); (4)、反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘连; 3、管道的铺设 (1)、与设计回路相符合; (2)、管道铺设间距与设计相符合 (3)、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30M,则从新调整及时通知甲方; (4)、管道与墙体之间距离在100CM~150CM; (5)、坚决制止出线管道交叉现象; (6)、分集水器到地面部分管道必须加保温套管 (7)、管道端口应采取临时封堵措施; (8)、埋设于地面下的管道中间不得设有管件; (9)、加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护; (10)、加热盘管铺设后,为填充混凝土之前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料设备;

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修