• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

低压配电线路安装有哪些要求

3827人浏览 2023-07-28
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 就爱装修
    就爱装修

    2023-07-28

    最优回答

    配电盘的配线需排列整齐、绑扎成束,并用卡钉固定,在盘板上引出及引入的导线留适当的余量。厚壁钢管的连接小于G50的均应用丝扣,大于G50的可用套筒。套筒长度为管外径的1.5——3倍,套筒的内径应与管外径一致,间隙不宜过大,接口应饱满。采用丝扣连接的,其圆钢跨接线的直径不得小于6mm,焊接长度不得小于园钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。焊渣应及时清除,并涂刷防锈油漆。金属管配线工程中,应配用金属制品的附件,管子入盒时外侧应套锁母,内侧装护口。暗配管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲,埋入墙内的管子离表面净距不应小于是15mm.一般情况下,弯曲半径不小于管外径的6倍,但暗配于地下或混凝土楼板内时,不小于外径的10倍。引入灯盒的配管,以少于四条为宜,超过四条时,应送大型灯头盒,不同回去路的导线不应同穿一个管内。分线箱及配电箱内导线采用接线端子进行连接。

    0
  • 九尾小妖
    九尾小妖

    2023-07-28

    你好,低压配电装置及配电线路安装要求:1)配电盘的配线需排列整齐、绑扎成束,并用卡钉固定,在盘板上引出及引入的导线留适当的余量。2)厚壁钢管的连接小于G50的均应用丝扣,大于G50的可用套筒。套筒长度为管外径的1.5——3倍,套筒的内径应与管外径一致,间隙不宜过大,接口应饱满。3)采用丝扣连接的,其圆钢跨接线的直径不得小于6mm,焊接长度不得小于园钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。焊渣应及时清除,并涂刷防锈油漆。4)金属管配线工程中,应配用金属制品的附件,管子入盒时外侧应套锁母,内侧装护口。5)暗配管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲,埋入墙内的管子离表面净距不应小于是15mm.6)一般情况下,弯曲半径不小于管外径的6倍,但暗配于地下或混凝土楼板内时,不小于外径的10倍。7)引入灯盒的配管,以少于四条为宜,超过四条时,应送大型灯头盒,不同回去路的导线不应同穿一个管内。8)分线箱及配电箱内导线采用接线端子进行连接。

    0
  • kokomi0827
    kokomi0827

    2023-07-28

    工厂高低压配电室安装的施工方需要一级资质。营业范围一定要有10KV及以上的内容。施工后需要做试验,单个元件的试验,耐压试验,继电保护整定试验,所有试验一定要经过当地供电部门的认可,因为涉及到电力系统安全的问题。经供电部门验收合格后放可送电。低压配电室的设备有:低压配电柜  是用来供电和分配电能的主进柜是用来接入电,联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,也就是说当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。功率补偿柜是用来提高功率因数的,油机市电转换柜是在停电和来电时用来切倒市电和油机电的。配电柜是给各个用电设备供电的

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修